| 谢谢,其他洁净场所参照GB50333标准。可是这个标准数值,培养结果你们是这么报的吗? 表3.0.3-1   洁净手术室的等级标准(空态或静态)
 等级        手术室名称        沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度        表面最大染菌密度(个/cm2)        空气洁净度级别
 手术区        周边区                手术区        周边区
 Ⅰ        特别洁净手术室        0.2个/30min•φ90皿(5个/m3)        0.4个/30min•φ90皿(10个/m3)        5        100级        1000级
 Ⅱ        标准洁净手术室        0.75个/30min•φ90皿(25个/m3)        1.5个/30min•φ90皿(50个/m3)        5        1000级        10000级
 Ⅲ        一般洁净手术室        2个/30min•φ90皿(75个/m3)        4个/30min•φ90皿(150个/m3)        5        10000级        100000级
 Ⅳ        准洁净手术室        5个/30min•φ90皿(175个/m3)        5        300000级
 注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
 2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
 
 |